Chers utilisateurs,

Les perturbations sur nos serveurs Somfy Thermostat sont désormais terminées.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Branchement cellule photoélectrique

Bonjour,

Je viens de poser mon moteur slidymove 600. Tout fonctionne parfaitement sauf quand j essaie de brancher les cellules photoélectriques. Mon portail se bloque, indique une erreur avec les cellules (clignotement 3 fois). J ai essayé pas mal de chose et je bloque...
Je ne comprends pas. D'où vient mon erreur ?

Merci,

  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Posez ici des photo de chaque cellule ouverte et du boitier.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Le fil rigide pour des cellule est à proscrire, mais bon ca marche quant même.

    Si vous êtes formel sur les passages de câbles et qu'il n'y a pas de croisement, les branchement sont bons.

    Testez en posant un capot sur la rx, puis les deux capots.

    Mesurez au contrôleur universel que le 24v arrive bien sur chaque cellule, et, qu'il n'est pas inversé.

    CdL