Question en attente de réponse
Bonjour,
Je viens d'installer un sga 6000 tout neuf , je l'utilise en ouverture et fermeture simple par télécommande .
Mais les cellules ne coupent pas le portail qd on passe devant lorsqu'il est en mouvement.
Moteur avec branchement sur bus 3/4 .
Le visiophone est aussi branché sur 3/4 et il fonctionne bien ,
Les cellules sont alimentées je vois le voyant rouge qd je retire le couvercle de la cellule.
Comment remédier ou régler ça ?
Par avance merci
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
Portail fermé, ouvrez le puis occultez les cellules. Est-ce que le portail s'arrête. Si oui, le branchement des moteurs est fait à l'envers.
Bonne journée !
Le portail ne s'arrête pas que ce soit en fermeture ou ouverture .
Alors il faut vérifier le câblage et l'installation des cellules.
Bonne journée !
Personne n'a branché de cellules sur un sga 6000 couplé avec un visiophone ?
Bus 3/4 sert à brancher ses accessoires au même bornes .
Merci de votre aide
Bonjour Manu
Vous n'avez pas de bornes "START" sur votre boitier ?
Non sur le sga 6000 pas de borne start , le start du visio se branche sur bus 3/4 comme les cellules .
Ok manu, donc ça devrait fonctionner. Attendez d'autres réponses !
Bonne journée !
Bonjour Manu,
En effet, les cellules se branchent bien sur 3 et 4. Ils faut vérifier vos branchement et tester avec du câblage volant.
Si celles-ci ont été branchées après l'auto-apprentissage, alors faites une remise à zéro et relancer un auto-apprentissage.
Bonne journée,
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question