Question en attente de réponse
Bonjour,je viens d installer une motorisation portail lockyvia esserntial tout c est bien passé mais la detection d obstacle et la fermeture automatique fonctionnent a l envers :
le portail s ouvre tout seul au bout de 30 secondes au lieu de se fermer et le detecteur d obstacle bloque a l ouverture du portail au lieu de la fermeture
Merci,d avance si qq un peut me renseigner
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Vos moteurs sont branchés à l'envers.
Reprenez votre notice sur ce sujet , faites les corrections nécessaires.
Puis faites une RAZ et recommencez la mise en service et les paramétrages.
bonjour,quand j inverse la connexion des moteurs je n arrive plus a regler l ouverture des battants la fermeture s alterne au lieu d etre synchro
Bonjour,
Vous avez bien inversé les couleurs des fils moteurs, pas M1 à la place de M2 ?
merci pour votre reponse
Ce n'est pas ce
que vous recherchez