Chers Utilisateurs,

Nous vous informons que le dysfonctionnement concernant les serveurs MyFox est désormais résolu. Nous vous recommandons d’effectuer un reset de votre centrale afin de la resynchroniser avec le serveur. :
  1. 1. Débranchez les câbles électriques et RJ45.
  2. 2. Dévissez le capot arrière.
  3. 3. Retirez les piles.
  4. 4. Appuyez sur le bouton reset pendant 5 à 10 secondes.
  5. 5. Remettez les piles.
  6. 6. Rebranchez les câbles électriques et RJ45.


Si le dysfonctionnement persiste, merci d’ouvrir un ticket directement depuis votre espace MyFox.

Bien cordialement,

L’équipe des Yellow’s – SOMFY  

Question en attente de réponse

réglages des fins de course moteur RDO 50 CSI et RDO 60 CSI ?

Bonjour,
je viens de mettre sous tension ma porte de garage individuelle à enroulement.équipée d'un moteur RDO 50 CSI ou 60 CSI;
Je ne parviens ni à le faire monter complètement ni à le descendre, en effet en appuyant sur la télécommande, il monte sur 20 cms puis s'arrête, en ré appuyant il remonte de 20 cms puis s'arrête à nouveau, et en ré appuyant il monte de 10 cms et s'arrête définitivement; le récepteur radio affiche C6 puis C2 pour revenir à C1.
S'agirait t'il d'un manquement de paramétrage des fins de course ou d'autre chose ?
merci
Cdlt D.Rousseau

Merci,

Dominique R.
Dominique R.

Dominique R.

Niveau
0
12 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Cela provient du récepteur mural, quelle est sa réf exacte ?
    Y a t-il barre palpeuse, cellules, autres accessoires ?

    CdL

    Dominique R.
    Dominique R.

    Dominique R.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    bonjour V rod
    mon recepteur radio est un Axroll NS et le volet est équipé d'une barre palpeuse resistive

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Pour confirmer une défectuosité du Axroll, passez le volet sur inverseur filaire.
    S'il fonctionne bien ainsi, c'est le Axroll, s'il fonctionne toujours aussi mal c'est les FdC moteur.

    Dans tous les cas, ni la palpeuse ni les cellules empêcheront le volet de s'ouvrir !

    CdL