Question en attente de réponse
Bonjour,
Est-ce que quelqu’un peut m’aider pour effectuer les branchements des deux appareils ?
Je ne trouve rien sur la doc d’origine qui pourrait me guider.
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Voici la notice, https://www.automatisme-online.fr/media/pdf/notice/ZM3E_A...
2/7 du de la carte Camé sur 3/4 du récepteur Somfy.
24v sur B1/B2 (à vérifier avec un voltmètre) sur 1/2 du récepteur.
bonne journée.
Merci, j’essaie cet après-midi.
Bonjour,
Pour compléter la réponse de André, les logiques Came permettent les manœuvres totales et piéton via le contact sec N/O.
Ainsi, 3/4 RX Somfy = 2/3p, et, 5/6 RX Somfy = 2/7.
Pour le 24v, si pas bon en B1/B2, testez en 10/11 avec un contrôleur universel.
La source 24v va en 1/2 RX Somfy.
cdL
Merci Vrod pour les informations
Bonjour, sur mon boîtier came, mon électricien avait mis en place l’éclairage de mon entrée et de l’allée sur le deuxième bouton de la télécommande came, est-ce qu’il faut un deuxième récepteur type éclairage ou un micromodule pour gérer cet éclairage, sur quoi peut-il être brancher?
Merci pour votre aide
Bonjour, j’essaie de connecter le module Somfy io sur mon moteur Came mais je n’arrive pas à comprendre où faire les branchements ? Pouvez-vous m’aider ? Merci !
Bonjour,
Les réponses ci-dessus ne vous suffisent pas ?
CdL
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
V-Rod a répondu
Dorian a répondu
David a répondu
rayane a répondu
V-Rod a répondu
rayane a répondu
André a répondu
rayane a posé une nouvelle question