Question en attente de réponse
Bonjour,
je n'arrive pas à valider un scenario sur mon module izymo transmitter
le message indique un probléme de serveur.
voici le message
"too many setup triggers defined : 50
merci de me donner la marche à suivre si l'erreur viens de la part ou de faire le nécessaire si le soucis vient réellement du serveur.
je précise que mon module est en mode 1
cordialement
alain
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
Vous avez atteind le nombre limites de scénarios.
Bonne journée !
Bonjour Jean Luc.
Merci pour votre réponse
Mon problème ce n’est pas de créer le scénario mais de l’associer au module. Sur vos conseils j’ai quand même essayé de supprimer un scénario mais cela ne résout pas mon problème. Je joins une capture d’écran.
Cordialement
Alain
Bonjour
Voyez ce post qui traite du sujet:
https://forum.somfy.fr/questions/1488029-smart-too-many-setup-triggers-defined-50
Bonne journée !
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Jean-Luc a répondu
Alain a répondu
Jean-Luc a répondu
Alain a posé une nouvelle question