Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

largeur patte de fixation poteau EXAVIA ?

Bonjour,

Je souhaiterai connaitre la largeur des pattes de fixation des vérins sur les poteaux, sachant que mon portail en acier est fixé sur des poteaux en acier de 10x10 .
L'axe AM de la notice ne risque t'il pas de se trouver en dehors du poteau ? !!!

Merci d'avance de vos réponses.

Bruno S.
Bruno S.

Bruno S.

Niveau
0
1 / 100
point
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Il n'est vraiment pas clair du tout votre schéma...!!!
    C'est quoi l'unité ? Le cm ou le mm ?
    En effet, il semblerait que les deux soient utilisés.

    Pour la clarté de votre question, merci d'utiliser l'unité métrique retenue qu'est le mm.
    Le cm c'est dans le BTP.

    Pour les vérins il faut au mini des poteaux de 400 x 400 mm.
    Sur vos poteaux qui je crois avoir compris font que 100 x 100 mm il faudra fixer des supports très épais et très rigides pour décaler vers l'extérieur les équerres.

    CdL

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Vous trouverez cette valeur page 7 de la notice.

    https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5073814dnotice_...

    Et les remarques de V-Rod sont exactes

    Sur cette motorisation, la distance de B s'étend de 20 à 30 cm selon la cote A.

    Avec A = 50 mm, B = ~ 280 mm.