Bonjour,J'ai une porte de garage (mai-kpxjcm2). Et je voudrais savoir comment brancher un interupteur filaire sur le bornier dans le boîtier de commande.
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Ici, vous êtes sur un forum uniquement dédié aux solutions Somfy !
par esprit d'entraide on peut quant même vous aider dans la mesure où à minima vous posez ici le schéma de raccordement de votre système !
CdL
Bonjour et merci pour votre aide. Voici la documentation
Bonjour voici un complément de câblage.
Merci
Le contact sec est en N1 / N2.
Pour le vérifier, faites un shunt bref <0.5s sur N1 puis sur N2, la porte doit réagir.
Si oui, le bouton poussoir se raccordera au choix sur l'un de ces deux borniers.
CdL
Ok. Je vais essayer ça. Du coup il n'y aurait que 2 fil de brancher. La phase ne rentre pas en ligne de compte ?
Oui, juste 2 fils sur N2.
Sur un contact sec il n'y a pas de polarité.
Très bien. Souhaitez vous que je tienne informé le forum si la solution fonctionne ?
Par convention on fait toujours un retour.
Ca fonctionnera !!!
Re-bonjour. Test effectué et ça fonctionne avec le shunt. Ça descend et en reconnectant le shunt 1/2 seconde, il s'arrête et remonte. Une dernière question. Savez-vous a quoi sert le RJ45 dans le boîtier ?
Aucune idée ? peut être une prise diag ou connexion à une box ?
Essayez de faire des raccordements corrects, dénudés juste ce qu'il faut et préférez les wago au domino.
CdL