Question en attente de réponse
Bonjour,
Le site somfy indique dans la fiche produit du thermostat connecté :
"Compatible avec le modèle de chauffage que vous avez renseigné, Buderus Logano GA 124.
Branchez les câbles de commande sur les borniers R et W"
Sauf que je ne trouve nulle part les bornes R et W.
Pouvez vous m'indiquer où se trouvent physiquement ces bornes svp ?
Merci,
Philippe
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Philippe
Sur les Forum de chauffage ils est indiqué que le thermostat d'ambiance se branche sur les bornes 18 et 19
http://www.forum-chauffage.com/chaudiere-buderu_logano-g_...
merci je vais essayer
mais bizarre que SOMFY ecrive des bornes R et W....
Philipe mettez une photo du tableau de connexion de la chaudière.
C'est bon c'est résolu et installé.
il faut effectivement supprimer le pont existant sur les bornes 17 / 18 / et installer les fils du récepteur somfy à la place
Je ne sais pas pourquoi somfy indique des bornes R W
merci beaucoup :-)
Merci beaucoup
Merci pour le retour.
Même si j'adore la technique en générale je n'ai aucun mérite sur ce type de réponse.
J'ai juste tapé votre question dans le moteur de recherche de Google et il m'a donné toutes réponses aussi bien sur le site de Somfy que sur les autres Forum.
Après il n'y a plus qu'a chercher dans les réponses.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question