Bonjour,
J'ai regardé sur le forum avant de vous embêter avec ma question :)
La platine de rue du V500 génère un contact sec qui doit pouvoir ouvrir notre portail coulissant connecté sur un Elixio 35 S IO. L'impulsion se fait bien de l'écran, nous entendons le "clic" du côté de la platine de rue.
Nous avons essayé de connecter le câble NO-COM sur les bornes 17/18 (ce qui me semblait logique) sans succès. De plus en enlevant le cavalier ( schinte) je ne pouvais plus ouvrir le portail. J'ai remis le cavalier et c'est revenu.
Sur quel borne brancher l'ouverture du portail depuis le Visio ( ci joint un photo) 10-11, 12-13 ?
Merci,
Merci beaucoup
Cordialement
FL
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Fabien,
Vous commettez une grosse erreur !
17/17 n'est pas un contact sec mais une sécu barre palpeuse, donc contact sec NF. D'où l'obligation du shunt si non utilisé.
Vous devez raccorder No/Com platine sur 9/10 pour une ouverture piéton ou 10/11 pour une ouverture totale.
Bonne journée
Bonjour Fabien
C'est page 9 de la documentation ci jointe
https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/elixo500_3s_io_...
Merci à tous, je test demain etjevous dis
Bonjour et meilleur vœux a tous.
Désolé je n'ai pas eu le temp de le faire encore.
je le fait ce Week end et je vous dis
Merci
Cordialement
Fabien