Question en attente de réponse
Bonjour,
je souhaite motoriser mon portail, j'ai besoin d'un angle à 90 et un à 110/115°,
je comptais partir sur un modele Exavia Star est ce qu'il gère cela?
un installateur m'assure que seul son modele le IXENGO L 3S IO CONFORT (deux fois plus cher) permet de régler des angles différents par verin
est ce vrai ? est que le Exavia Star peut suffire?
merci pour votre aide
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Dès lors que les dimensions et masse entre dans les abaques, et que, l'ouverture à 110° est possible en manuel, alors oui le Exavia permet deux angles différent.
Posez ici une photo de votre portail et je vous confirmerais mon diag.
Oui le Ixengo est beaucoup plus cher, mais il y a de très bonnes raisons pour celà, les fonctions, la solidité, le IO, font que c'est une gamme Pro.
Bonne journée
Merci pour ta réponse très complète :)
en effet il me propose une gamme "pro" mais je suis surpris d'une telle différence de prix avec le exavia
voici des photos si tu peux m'aider :)
en gros le long du mur l'angle doit etre supérieur a 90 degré
merci pour ton aide
Au vu de la photo j'au un très gros doute sur le Exavia ?
Pouvez-vous me donner la cote : axe gond/limite mur adjacent du battant gauche.
A vrai dire, même un Ixengo ne me semble pas passer ?
En fait, c'est battant ouvert à 110° que le vérin ne pourrait plus passer derrière.
Alors de mémoire le gond du portail est situé environ au milieu du pilier soir à 18 cm du bord coté intérieur
je reprends la cote des que possible dans le doute
en complément le dessin annoté
Avec le Exavia et pour A = 18cm, B = 21.5cm Angle = 90°
Donc ce ne sera pas possible avec ce moteur.
Bonne soirée
mince :(
merci bcp pour ton aide
du coup la seule solution est le IXENGO L 3S IO CONFORT ?
Oui, mais confiez la pose à un Pro car il est chaud à poser.
Voici la notice pour vous en inspirer.
https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=30...
Bonne soirée
ca marche,
merci bcp pour votre aide et vos réponses rapides!
Bonjour,
Je ne comprends pas bien votre dessin !
On dirait que le gond est à l'intérieur du pilier et que vous voulez couper l'angle de celui-ci !
Pouvez-vous améliorer sa présentation et faire des photos avec vues de haut ?
Bonjour Richy,
en fait le dessin est correct le pilier n'est pas de forme carré du coté du gond il est déja découpé comme vous dites, le gond est bien a lextérieur du pilier
est ce plus clair?
Ce n'est pas ce
que vous recherchez