Chers utilisateurs,

Nous vous informons que le service Client Somfy sera exceptionnellement fermé le mardi 13 janvier 2026 et mercredi 14 janvier 2026

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

arret ouverture et fermeture

Bonjour,mon portail s’arrete à mi course aussi bien à l’ouverture qu’à la fermeture,.j’ai procédé à la reinitialisation complète. rien n’y fait.(installation sans cellules).
merci

Merci,

serge D.
serge D.

serge D.

Niveau
0
21 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Quel moteur et quel âge ?
    Posez une photo du boitier avec vue sur son étiquette et les borniers.
    Quel est l'état des témoins ?

    CdL

    serge D.
    serge D.

    serge D.

    Niveau
    0
    21 / 100
    points

    bonjour
    Le mécanisme Date de septembre 2011.
    les témoins sont ok

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Contrôlez l'écart pignon/crémaillère sur toute la longueur qui doit être de 1.5mm.
    Débrayez le moteur et roulez le portail pour vérifier l'absence de point dur.
    Enfin, à l'aide d'une petite batterie de perceuse testez le moteur dans les deux sens en inversant les fils.
    Si tout est ok c'est le boitier HS, à changer ou à faire économiquement réparer.

    CdL

    serge D.
    serge D.

    serge D.

    Niveau
    0
    21 / 100
    points

    merci
    je vais vérifier tout ça

    Haut de page