Question en attente de réponse
Bonjour,
L'entreprise qui fait le terrassement entre le portail et ma maison a passé ce câble en vue de l'alimentation du moteur Slidemoove300. Gaine 16 préfilée 3x1.5. Les fils sont séparés à l'intérieur de la gaine 16. En gros 20m de distance dans le cheminement entre tableau et moteur.
Est-ce ok malgré tout ?
Merci,
Frédéric
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Votre moteur absorbe éclairage de zone compris un max de 600w.
Donc une alim en 3 x 1.5 est largement suffisante sur 20m.
Bien sûr, la ligne doit être dédiée et protégée.
Bonne journée
Merci V-Rod pour cette réponse rapide.
Je n'y connais rien en électricité...
Mon doute venait aussi du fait que les fils ne sont pas eux-mêmes réunis dans une même enveloppe mais libres dans la gaine 16. C'est ainsi que c'est vendu préfilé.
Pas d'inquiétude à ce niveau ?
C'est ok, bien sûr la gaine préfilée doit être passée dans un fourreau.
Merci !
Bonne journée
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question