Question en attente de réponse
Bonjour,
Je me permets ce post car j’ai quelques doutes concernant mon choix d’installer un moteur de portail Elixo 500 3s io et je m’interroge sur deux choses.
La première c’est concernant la section de câble car mon portail se situe à environ 80m de mon tableau électrique. Il est indiqué dans la notice du 1.5 mais pour une telle distance, dois-je respecté cette section ou bien monter et passer sur du 2.5 ?
Ma seconde question, toujours en lien avec la distance entre la maison et le portail. Est-ce que je ne vais pas risqué d’avoir des problèmes de communication entre le moteur et ma box tahoma ? Pour ça, dois-je installer un module supplémentaire ou il y a peut-être la possibilité d’avoir un dispositif filaire pour faire le lien ?
Je vous remercie de votre aide car à la longue de chercher j’en suis perdu.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir,
Du 1.5 suffit mais vous pouvez mettre du 2.5.
Posez une antenne IO https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9013953/ANTENNE_io
Dispo sur sites spécialisés en ligne.
Bonne soirée
Merci de votre retour.
Je vais donc partir sur du 2.5 qui pourra venir alimenter le visiophone qui viendra plus tard.
Existe il un relais qui pourrait venir au niveau de mon tableau électrique par exemple afin d'avoir un liaison filaire jusqu'à la maison?
Encore merci de votre aide.
une liaison filaire ? Voulez-vous dire une commande filaire pour le portail ?
Oui je pensais à une commande filaire ou du moins étendre la portée du moteur. Mais enfaite en testant je me recompte que c'est inutile car les keygo ont une portée suffisante.
Je n'ai pas encore réussit à ajouter le moteur à ma tahoma mais celle-ci devrait pouvoir le piloter malgré la distance comme les télécommandes.
En théorie....Si la Keygo posée à l'endroit où sera la Tahoma active le portail, alors c'est bon aussi pour la Tahoma.
Mais attention....!!! C'est à vérifier à l'usage pour certains scénario.
Bon W.E
C'est good .
J'ai réussit à ajouter le moteur sur la tahoma et ça fonctionne.
Ce qui était surprenant c'est qu'avec les keygo impossible de l'ajouter mais avec une situo j'ai réussi.
Il me reste à résoudre un problème avec les cellules master pro et le moteur sera parfaitement opérationnel.
Merci pour l'aide et bon week-end
Bonjour,
Alors me revoilà afin de chercher la source du problème qui empêche le moteur du portail d'utiliser les cellules.
Sauf erreur de ma part, je me dois de brancher les cellules en "bus" et le moteur doit être paramétré pour P07 en 4. Hors dès je fais ça, il m'est impossible d'effectué comme indiqué dans la notice l'auto-apprentissage car j'ai un code C16.
Je vérifie donc mon câblage et les alimentations des cellules mais tout me semble correct.
J'ai RX avec la led allumé et qui s'éteint au moindre passage devant. J'ai 24.9v et 33.4v quand la led est éteinte.
Pour TX elle reçoit 25v.
J'ai l'impression que les cellules sont ainsi bien alimenté et fonctionnelle mais je me trompe peut-être.
Que dites vous de tout ça?
Je vous remercie.
Bonne journée
Regardez votre notice pour un raccordement BUS, vous avez tout faux !
Reprenez les branchements cellules. Vous avez vu où qu'il faut les raccorder sur 21/22 ?
Etant un peu perdu sur les différentes possibilité de branchement, je me suis basé sur le plan générale (photo ci-jointe).
Mais enfaite si je comprend bien, finalement je dois suivre la seconde photo que je vous joint, soit raccorder les deux cellules en 19 et 20.
Ne confondez pas, plan général de câblage avec câblage spécifique !
Si vous souhaitez un raccordement BUS avec le paramétrage P07 = 4, alors oui, c'est ce schéma qu'il faudra respecter en 19/20.
Effectivement, ainsi tout rentre en ordre et est opérationnelle.
Je vous remercie de votre aide et de votre réactivité.
Bonne journée
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
cedric a répondu
un anonyme a répondu
cedric a répondu
un anonyme a répondu
cedric a répondu
cedric a répondu
un anonyme a répondu
cedric a répondu
un anonyme a répondu
cedric a répondu
un anonyme a répondu
cedric a posé une nouvelle question