Question en attente de réponse
Bonjour, est ce qu'il est possible d'utiliser l'alimentation de ma motorisation de portail Somfy lockyvia pour alimenter un projecteur led à détecteur de mouvement sur mon pilier, mais s'en passer par les bornes 14 et 15.
Merci d'avance.
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Vous voulez dire de se raccorder sur l'arrivée 230v ? Si oui, aucun soucis dès lors que la ligne est protégée par un disjoncteur.
Bonne soirée
Oui c'est ça, sur l'arrivée 230V qui est bien protégé par un disjoncteur, mais en 16 A.
16A c'est beaucoup trop.
La ligne doit être dédiée au portail et protégée par un C10 maxi.
Bonne journée
Bonsoir.
Ok merci, bonne soirée.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question