Question en attente de réponse
Bonjour,
j'ai 10 volets roulants électriques avec chacun son interrupteur.de commande. Malheureusement tous les moteurs se trouvent sur le même circuit disjoncteur. Résultat: J'ai déprogrammé toute l'installation, et du coup la télécommande générale ne fonctionne plus, et je ne peux plus prendre la main individuellement pour chaque volet roulant
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
Vous dîtes: "J'ai déprogrammé toute l'installation"; c'est à dire ?
Je suppose que ce ne sont pas des interrupteurs mais des télécommandes murales ?
Merci de confirmer s'il s'agit de VR natifs radio ou de VR filaires (interrupteurs) modifiés radio.
On vous expliquera dans les deux cas ce qu'il faut faire.
Bonne journée à vous.
Bonjour et merci de vos retours
Il s'agit en effet d'émetteur mural et je n'arrive plus à les faire réagir individuellement.
Je pense que la raison vient du fait que les moteurs des 10 volets roulants se trouvent tous sur un même disjoncteur sur mon tableau électrique. appelé volets roulants.
N'étant pas spécialiste, il me semble que c'est du filaire.
.
j'ai aussi une télécommande général pour agir sur l'ensemble des 10 volets lors de la fermeture.
Cela étant, je ne peux pas faire les opérations telles que trouvées sur Youtube .
Coupure électrique uniquement sur le moteur à programmer et à réinitialiser. avec la formule couper 2 sec.puis rétablir l'alimentation 7 sec. puis coupez à nouveau 2 sec.
.
Merci en tout cas de votre aide éventuelle
Bien cordialement
i
Vous nous laissez tout autant dans l'incertitude.
Vous parlez d'életteur et de VR filaires ????
Il faudra parler le même langage sinon on n'y arrivera pas.
Un émetteur commande un VR radio, un interrupteur commande un VR filaires, tous deux sont naturellement électriques.
On va supposer que ce sont des VR radio.
1) coupez le disjoncteur dédié à la ligne VR et vérifiez que plus aucun VR ne fonctionne.
2) débranchez le 1er VR à sa dérivation et raccordez le provisoirement à une prise alimentée via une rallonge puis faites cette manip https://www.somfy.fr/#video/Ej-aFz1O6yE.
3) rebranchez le VR et passez au suivant et ainsi de suite....
4) relevez le disjoncteur et vérifiez.
5) affectez par copiage la TC groupe.
Bonne journée
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question