Chers Utilisateurs,

Une maintenance de votre box TaHoma est prévue ce Mercredi 23 Octobre 2024.

Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mercredi 23 Octobre 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

IXENGO L3S io avec portail battant PVC et Taho RAIL Din V1

Bonjour,
je souhaiterais équiper mon portail PVC à structure alu avec un moteur à verins (pas de place pour le modèle à bras) et protocole io.
1) le IXENGO est il compatible avec un portail PVC ? Sinon quel moteur à verin choisir avec un protocole io ?
2) Est il compatible avec une Tahoma Rail Din V1 ?
3) mon pilier fait de 110mm de large ce qui semble convenir. Toutefois en ayant recherché la largeur de la patte de fixation 9019503 pour vérification, je ne l'ai pas trouvée...

Merci par avance pour vos retours. Cordialement, Jean

Merci,

Jean Q.
Jean Q.

Jean Q.

Niveau
1
195 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Posez des photo de votre portail.

    Bonne journée

    Jean Q.
    Jean Q.

    Jean Q.

    Niveau
    1
    195 / 750
    points

    Merci pour l'aide. Ci-joint photo du portail.
    1) structure alu mais portail PVC
    2) je n'ai pas pesé chaque battant mais l'ensemble est léger mais n'a jamais eu de souci malgré les vents qqes fois violents
    3) les piliers laissent paraitre une largeur bien supérieures au 110mm indiqué mais une boite aux lettre située à 110 mm du bord, m’empêche de mettre un mécanisme à bras.
    Bonne journée

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ok, c'est une structure alu habillée PVC.
    Aucun soucis pour le Ixengo qui devra être posé sur la traverse milieu.
    Bon, à vrai dire ce moteur sera beaucoup trop puissant pour ce type de portail, mais vu que vous voulez du IO il faut un système piloté via box 3S IO.
    Il faudra paramétrer au plus doux.

    Bonne journée

    Jean Q.
    Jean Q.

    Jean Q.

    Niveau
    1
    195 / 750
    points

    Merci Coyotte pour ce feedback fort appréciable. Si jamais vous deviez avoir ce type de portail, pourriez vous un jour prochain m'indiquer la largeur de l'équerre de fixation au pilier ? Il est indiqué un pilier à minima de 80 mm mais je ne sais pas s'il s'agit bien de la pièce 9019503 sur laquelle vient se fixer la patte plate qui relie le bras 9019511....
    Belle journée à vous. Cordialement, Jean

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Le support pilier fait 120mm avec entraxe 90mm.
    Un pilier de 80mm ne peut pas convenir.

    Jean Q.
    Jean Q.

    Jean Q.

    Niveau
    1
    195 / 750
    points

    Merci Coyotte, je dispose d'une largeur de 110 au plus étroit pour l'un des deux piliers et 800 pour l'autre. Non familier avec le terme écoinçon, j'avais lu dans la documentation

    "Adapté aux faibles écoinçons ( ≥ 160 mm) et aux piliers étroits ( ≥ 80 mm)"

    Votre réponse est surement plus factuelle.

    Encore merci. Cordialement, Jean

    Haut de page