36v alimentation cellule?

Bonjour,
Après une ouverture normal du portail, la fermeture est impossible sur un ELIXO 500 3S io
Code erreur E6
Après vérification des cellules celle-ci sont alignées.
Vérification de la tension, il apparaît une tension de 36v sur les bornes 21 & 22 au lieu de 24v.

Pour remettre en service le portail, j’ai débranché les cellules et shunter les bornes 19 & 20.

D’où vient le problème ?

Merci de votre aide
Cordialement

  • Partager cette question

    Réponses

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Branchez la cellule TX avec deux petits en direct sur les bornes.

    Mesurez pour voir si la tension chute.

    Vous pouvez aussi brancher les deux cellules, bornes 1/2.