36v alimentation cellule?

Bonjour,
Après une ouverture normal du portail, la fermeture est impossible sur un ELIXO 500 3S io
Code erreur E6
Après vérification des cellules celle-ci sont alignées.
Vérification de la tension, il apparaît une tension de 36v sur les bornes 21 & 22 au lieu de 24v.

Pour remettre en service le portail, j’ai débranché les cellules et shunter les bornes 19 & 20.

D’où vient le problème ?

Merci de votre aide
Cordialement

Francois F.
Francois F.

Francois F.

Niveau
0
92 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour,

    Branchez la cellule TX avec deux petits en direct sur les bornes.

    Mesurez pour voir si la tension chute.

    Vous pouvez aussi brancher les deux cellules, bornes 1/2.

    Haut de page