Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 28 Février 2025, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Problème de cellules photo-électriques avec moteur portail Elixo 500 3S IO?

Bonjour,
Depuis plusieurs mois, je rencontre un problème récurrent avec les cellules photo-électriques reliées au moteur Elixo 500 3S IO. Elles se mettent fréquemment en défaut (code E06 ou C06) et le moteur est bloqué par cette mise en sécurité. Il faut donc que je supprime la détection pour le faire refonctionner. Au bout de qq temps (heures/jours), ça refonctionne lorsque je rétablis la détection par les cellules. La carte électronique du moteur a été changée en garantie Somfy suite à l'avis de cette société mais le problème périodique persiste. Installation et remplacement effectués par des professionnels. Les cellules sont alimentées, le lumière rouge est présente, elles sont correctement alignées, le "clic" de détection est audible quand on coupe le champ ... mais ça ne fonctionne pas. J'ai donc suivi le guide de dépannage et mesuré les tensions: j'ai 24 V en sortie de bornier sur la carte du moteur .... mais j'ai 34 V en arrivée sur les deux cellules alors que je devrais mesurer une tension de 24 V selon le guide. Ceci explique peut-être cela? D'où vienne ces 10 V de plus? Quelqu'un a-t-il eu ce type d'anomalie?
Lorsque les cellules daigneront refonctionner à nouveau, je mesurerai la tension pour vérifier si elle est redescendue à 24 V ou pas.

Merci par avance pour vos retours.

Cordialement

Sylvie B.
Sylvie B.

Sylvie B.

Niveau
0
13 / 100
points

    Réponses

    Quentin B.
    Quentin B.

    Quentin B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Sylvie,

    Avez-vous vérifié que vos câbles ne se touchent pas ?

    Bonne journée,

    Quentin B.
    Quentin B.

    Quentin B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe
    Sylvie B.
    Sylvie B.

    Sylvie B.

    Niveau
    0
    13 / 100
    points

    Bonjour, merci pour votre réponse. C'est effectivement une possibilité qui m'avait été évoquée. Je pense que je vais devoir tirer des câbles extérieurs entre les cellules et le bornier de la carte électronique. Et si effectivement, j'obtiens 24 volts au niveau des cellules, il ne m'en restera plus qu'à tirer un nouveau câble!
    Bien cordialement

    Sylvie B.
    Sylvie B.

    Sylvie B.

    Niveau
    0
    13 / 100
    points
    Francois F.
    Francois F.

    Francois F.

    Niveau
    0
    92 / 100
    points

    Bonjour,
    J’ai un problème similaire de dysfonctionnement des cellules.
    J’ai 34v sur les cellules et toujours 34v sur la carte cellules débranché.
    Le problème vient de la carte ou du transformateur?
    Un Yellow peut il répondre ?
    Cordialement

    Francois F.
    Francois F.

    Francois F.

    Niveau
    0
    92 / 100
    points
    Quentin B.
    Quentin B.

    Quentin B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour François,

    Ce que vous indiquez est impossible. Il est rare que la tension au niveau des cellules dépasse le 24V et encore plus quand on atteint 28V, alors 34V...

    Pouvez-vous effectuer le test en câblage court (indiqué par Sylvie) de vos cellules avec d'autres fils pour tester leur fonctionnement ?

    Bonne journée,

    Quentin B.
    Quentin B.

    Quentin B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe
    Haut de page