pourquoi lorsque les cellules sont occultées pendant l'ouverture du portail, le portail s’arrête et se ré-referme ?

Bonjour,
j'ai un souci avec les cellules photoélectriques. Pendant l'ouverture, si elles sont occultées, le portail s'arrête, puis au bout de quelque seconde, il se met à refermer, au lieu de continuer l'ouverture. Du coup, je suis obligé d'attendre qu'il soit complètement ouvert pour entrer ou sortir ma voiture. Sinon, le portail se referme même si ma voiture est au milieu. Il m'a déjà cassé mes portes comme ça.

Merci d'avance de votre aide.
Stéphane

Stéphane S.
Stéphane S.

Stéphane S.

Niveau
0
12 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Voilà ce que c'est de raccorder les moteurs à l'envers !
    Votre notice vous explique pourtant clairement le sens de raccordement.

    Inversez les deux fils sur M1 et pareil sur M2, puis faites obligatoirement un auto apprentissage.

    Tout est rentré dans l'ordre.

    Bonne soirée à vous.

    Stéphane S.
    Stéphane S.

    Stéphane S.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    Bonjour Le Coyote,
    merci pour votre explication. J'avais pensé au problème de sens des fils, mais sur les cellules photoélectriques seulement. Bonne journée à vous !
    Cordialement,
    Stéphane