Bonjour,
J'ai branché un Visio V500 connect sur ma BOX 3S AXOVIA io sur la borne 30/31 suivant ce que j'ai compris de la notice.
La box me note C14.
et les télécommandes dans ce cas ne fonctionne donc plus.
Quand je débranche le 30/31 tout refonctionne.
Le visio sinon marche sans la fonction ouverture de portail.
d'où vient le problème. Faut il le brancher ailleurs ?
cordialement
bonne journée
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
No/Com de la platine vont sur 30/31 pour une ouverture totale ou 31/32 pour une ouverture piétonne.
Ce raccordement est à contact sec N/O, or, vous avez raccordé en contact sec N/F ce qui bloque toutes commandes via TC.
Bonne soirée à vous.
merci comment je fais pour raccordé en N/O ? bonne soiree
Je viens de vous le dire juste au dessus.
bonjour, désolé, mais je ne vois pas dans quel numero je dois raccordé pour mettre en N/F. merci