Bonjour,

J'ai branché un Visio V500 connect sur ma BOX 3S AXOVIA io sur la borne 30/31 suivant ce que j'ai compris de la notice.
La box me note C14.
et les télécommandes dans ce cas ne fonctionne donc plus.
Quand je débranche le 30/31 tout refonctionne.
Le visio sinon marche sans la fonction ouverture de portail.

d'où vient le problème. Faut il le brancher ailleurs ?

cordialement
bonne journée

Merci,

Sylvain M.
Sylvain M.

Sylvain M.

Niveau
0
22 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    No/Com de la platine vont sur 30/31 pour une ouverture totale ou 31/32 pour une ouverture piétonne.
    Ce raccordement est à contact sec N/O, or, vous avez raccordé en contact sec N/F ce qui bloque toutes commandes via TC.

    Bonne soirée à vous.

    Sylvain M.
    Sylvain M.

    Sylvain M.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    merci comment je fais pour raccordé en N/O ? bonne soiree

    Sylvain M.
    Sylvain M.

    Sylvain M.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    bonjour, désolé, mais je ne vois pas dans quel numero je dois raccordé pour mettre en N/F. merci