Question en attente de réponse
Bonjour,
J’ai installé un visiophone V 500 avec platine de rue .je voudrais ouvrir mon portail Cardin à partir du v 500 lorsque quelqu’un sonne.
Dois je utiliser un récepteur 2400556?
Aujourd’hui mon portail s’ouvre uniquement avec une télécommande Cardin
Merci de bien vouloir me renseigner sur le sujet
Cordialement
PIerrick
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Il suffit de raccorder No/Com de la platine de rue sur le contact sec du portail, pas plus compliqué que ca.
Posez ici la notice ou le schéma de raccordement de votre moteur et je vous dirai quels sont les borniers du contact sec.
Bonne journée à vous
Bonjour
Merci pour votre réponse rapide
Ci joint les plans demandés
Cordialement
Pierrick
Je vois que c'est déjà noté sur le papier ?
No/Com = 21/23
Bonne soirée
Bonjour,
Je suis actuellement dans le même cas que vous, c'est à dire raccorder la commande du portail du visiophone V500 Connect à la platine Cardin du portail.
Ma question est la suivante, quel branchement avez vous fait au final ? Que fait la fonction TD "commande séquentielle" exactement ? Une ouverture quand on appuie et une fermeture quand on appuie une nouvelle fois à condition que le cycle d'ouverture est aller jusqu'au bout ?
Merci d'avance pour votre retour.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question