Bonjour,
Ma chaudière se déclenche toutes les nuits pendant la période nuit réglée à 16,5°. Dans l’historique accessible via tahoma switch, je constate que la température mesurée par le thermostat remonte au dessus de 19,7° alors qu’aucun changement n’est programmé à ce moment là. Ceci n’est jamais arrivé avec mon ancien thermostat. Ma chaudière est vérifiée et fonctionne correctement. Cette anomalie ne se produit pas lorsque je débranche le fil de commande entre le récepteur et la chaudière.
Est il possible que le récepteur ou le thermostat déclenchent intempestivement ?
Merci pour votre aide.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Gilles
Désactiver l'anticipation de chauffe sur le thermostat.
Régler l'hystérésis a la plus forte valeur autorisé par le thermostat.
Merci Jacky,
C’est ce que j’appelle la réponse idoine.
Gilles ces deux options sont a réserver aux chauffages à faible inertie comme l'électricité.
Sur un chauffage a eau chaude c'est une catastrophe.
Je me suis fait piéger moi aussi et c'est mon chauffagiste qui m'a expliqué lors de la visite d'entretien.
Je voulais dire grand merci de partager tout ça avec nous.