Question en attente de réponse
Bonjour,
Je souhaite istaller un clavier Keypad 2 IO sur mon portail motorisé Axovia multipro, la doc axovia ne traite que des télécommande
La procédure est elle la même que pour les Keygo ? Comment sélectionner l'ouverture piéton uniquement ?
Peut-on se limiter au seul code principal, le code secondaire est il obligatoire ?
La programmation du clavier ne risque t'elle pas de supprimer la programmation des 2 Keygo déjà en service ?
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
C'est plutôt la notice du Keypad qu'il faut consulter.
Etablissez les codes, (secondaires ne sont pas utiles) les codes piéton et total suffisent.
Une fois les codes établis vous intervenez sur l'interface de la box 3S IO de la même manière que pour affecter une Keygo, sauf qu'au lieu de sélectionner le bouton de la Keygo vous sélectionner le bouton du Keypad piéton puis recommencez pour le bouton total.
Aucun émetteur ne chassera l'autre sauf si saturation, ce qui est très loin d'être votre cas.
Bonne journée à vous.
Merci pour la rapidité et la qualité de votre réponse, dès que la météo s'améliore j'installe le clavier.
Bonne journée à vous.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question