Chers utilisateurs,

Les perturbations qui impactait TaHoma et Somfy Protect sont désormais terminées. Vous pouvez être invité a vous reconnecter a vos applications.

Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous avez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et les équipements associés.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

bj remplacement d'un cablage avec inter par cablage recepteur somfy ? merci de votre reponse

Bonjour,
je souhaite modifier ouverture de ma porte novoferm filaire avec son inter photo 1 par le récepteur Somfy photo 4 mais je ne comprends pas le branchement 12/24volt . me faut il un transfo .je souhaiterais un plan de câblage si possible couleurs pour les branchements merci.la photo est la télécommande et récepteur acheter. Merci pour votre aide si possible bonne journée André

Merci,

andre B.
andre B.

andre B.

Niveau
0
13 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Votre porte est une enroulable.
    Vous n'avez pas acheté le récepteur adéquat, celui en photo est un contact sec et non pas un 230v.

    Il vous faut un Rollixo RTS ou IO dispo sur sites spécialisés en ligne https://www.somfypro.fr/produits/1870305-rollixo-optimo-rts

    Aucun autre récepteur ne peut convenir.

    Attention...!!! Le 230v tue et met le feu aux maison, ne vous amusez pas à essayer un quelconque branchement avec ce récepteur en photo !

    Bonne journée

    Haut de page