Bonjour,
Mon moteur de portail Axovia 3s io se bloque avec le code C15 : Entrée commande filaire ouverture piétonne permanente
Je n'ai rien de brancher sur les bornes 30,31 et 32 et les cellulles de détection 23/24 sont aussi débranchées.
J'arrive à faire fonctionner le portail à l'aide en ouvrant la box puis appuyant sur Set, Ok , Ok.
Dans ce cas cela refonctionne pour 24h pile ou jusqu'à ce que j'enlève l'alimentation du portail, à ce moment là il se remet en C15.
Une idée ? :)
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Ok, vous avez débranché les cellules, mais avez vous paramétré en rapport ?
Bonne journée
Oui j'ai bien tout désactivé.
Si j'éteins le disjoncteur du portail l'erreur c15 revient même si il était sur batterie
Merci pour votre aide
Alors la carte est en défaut, un contact sec reste engagé ce qui interdit toutes autres commandes.
Est-elle garantie ?
Bonjour,
Montrez des photos nettes du câblage sur la CBX 3S IO.
Bonjour à tous,
Après inspection avec mon installateur, c'est une limace qui est passée sur la carte. Sa bave faisant contact avec les borne 31-32...
Une idée pour se prémunir de ses bestioles ?
Merci
Bonjour,
Oui, faire une bonne installation comprenant au final l'étanchéité du montage au mastic contre la pénétration des bestioles, même les plus petites.