Panne EXAVIA 500, voyant statut éteint avec présence tension 220 VAC contrôlée sur le boîtier électronique

Bonjour,

Panne EXAVIA 500, boîtier électronique bien alimentée (contrôle effectué sur le bornier électronique) mais voyant statut éteint.
Que dois je faire?
Merci,

Laurent L.
Laurent L.

Laurent L.

Niveau
0
12 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    La motorisation fonctionne ou pas.

    Car le voyant rouge s'éteint quand l'appareil se met en veille.

    Laurent L.
    Laurent L.

    Laurent L.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Finalement, j'ai refait des tests, et le portail a fonctionné mais de manière erratique, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, Finalement j'ai détecté qu'avec le vent une feuille d'une plante venait passer devant la cellule du portail.
    J'ai coupé l'intrus et cela fonctionne très bien depuis.