Question en attente de réponse
Bonjour,
Bonjour comment câbler un interphone 2 fils sur axovia multipro 3s io ?
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
No/Com de l'interphone vont sur 30/31 ou 31/32 selon que vous voulez une ouverture piétonne ou totale.
Bonne journée
Bonjour Le Coyote et merci pour ta réponse. Je viens de mieux regarder la notice de l'interphone et ils disent qu'il peut ouvrir une porte mais pas un portail (???).
N'y a t il pas sur la carte de l'axovia une autre possibilité ? A la place du digicode ou de la boîte à clef par exemple.
Non j'y crois pas....?
Tous les interphones et vidéophones ouvrent un portail et ce depuis qu'ils existent.
Posez ici la notice de cet interphone.
Voilà la notice et bien sûr j'ai essayé sur les positions indiquées sur l'axovia j'ai reverifié mon câblage mais rien ne réagi quand je commande l'ouverture
Voici la notice en question
Du Sentinel....???? J'en avais un que je me suis dépêché de foutre à la poubelle.
Effectivement, cet appareil ne fourni pas de contact sec ?
N'essayez pas de raccorder la sortie gâche (12v) au contact sec de la box, elle n'aimera pas !
Bonne soirée
OK merci je vais coller une télécommande murale à côté et ça fera l'affaire !!!
Encore merci Le Coyote pour le coup de main
Bonne soirée aussi
C'est une excellente idée, je vous recommande ce produit
https://boutique.somfy.fr/commande-murale-io-3-canaux-por...
Bonne soirée
Bonjour,
Il suffit de placer un relais intermédiaire entre l'interphone et l'Axovia.
Bonjour j’ai un soucis actuellement chez des amies ils ont un moteur axovia 3 s io et il vient d’acheter un v500 rts tout marche mais impossible d’ouvrir le portail via le visiophone
Merci de votre retour
Bonjour,
Le V500 doit être RTS et dans ce cas, il ne peut pas commander un appareil IO.
Il faudrait faire une liaison filaire de la platine de rue au boîtier électronique de la motorisation.
Montrez des photos de l'emballage du V500.
Il est brancher en filaire mais pas moyen d’ouvrir le portail du visiophone int . Les branchement actuelle sont branchement platine extérieur NO et COM brancher sur 30 et 31 du moteur
Votre branchement semble correct.
Pour vérifier le bon fonctionnement du contact sec faites ceci.
A l'aide d'un trombone faites un contact bref <0.5s sur 30/31 = portail s'ouvre, contact = portail stoppe, dernier contact = portail ferme.
Faites exactement la même chose sur 31/32.
Si tout est ok, faites exactement la même chose sur No/Com pour vérifier la bonne continuité du câblage.
Bonne journée
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Le Coyote a répondu
Cyril a répondu
Richy a répondu
Cyril a répondu
Richy a répondu
Le Coyote a répondu
Jean-François a répondu
Le Coyote a répondu
Jean-François a répondu
Jean-François a répondu
Le Coyote a répondu
Jean-François a répondu
Le Coyote a répondu
Jean-François a posé une nouvelle question