Bonjour,
j'ai une panne c14 identifiée liée à mon interphone v500io pro. En revanche, je ne trouve pas la solution car j'ai vérifié les connectiques derrière la moniteur de rue et tout est bon... avez vous une idée?
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
C14 n'est pas un défaut ni une panne, il indique que le contact sec N/O reste fermé probablement par un équipement tel le visiophone.
Dites nous clairement quels sont les raccordements du moniteur à la platine et de celle ci à la box.
Bonne soirée
La panne vient d'arriver au bout d'un an et demi de parfait fonctionnement...
Je vous répète que ce n'est pas une panne.
En débranchant la platine de 30/31/32 est ce que C14 disparait ?
Si oui ca vient du visio, si non ca vient d'un autre équipement à contact sec.
Si la distance le permet, vous pouvez associer le moniteur en mode radio sur la box.
Vous ne dites pas les raccordements ? Probablement que l'un d'eux est en court circuit.
Bonne soirée
oui pardon, lorsque je débranche le contact du visio en 30/31/32, le c14 disparaît.
Donc déjà on sait que c'est le visio en cause.
Débranchez le moniteur de la platine de rue et rebranchez la sur 30/31/32.
Si C14 réapparait c'est la platine sinon c'est le moniteur.
Bonne soirée
lorsque je rebranche, le portail se met en marche et lorsqu'il s'arrête en position ouverte ou ferme, le c14 revient.
Donc j'opterais pour la platine en cout circuit sur No/Com.
Faites ceci, débranchez les fils de No/Com platine et laissez les raccordés sur 30/31/32.
Si pas de C14, c'est donc bien la platine en défaut.
Tenez moi informé.
Bonne soirée