Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Problème c14 axovia3s io avec interphone v500io pro

Bonjour,
j'ai une panne c14 identifiée liée à mon interphone v500io pro. En revanche, je ne trouve pas la solution car j'ai vérifié les connectiques derrière la moniteur de rue et tout est bon... avez vous une idée?

Merci,

Geoffrey B.
Geoffrey B.

Geoffrey B.

Niveau
1
201 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    C14 n'est pas un défaut ni une panne, il indique que le contact sec N/O reste fermé probablement par un équipement tel le visiophone.

    Dites nous clairement quels sont les raccordements du moniteur à la platine et de celle ci à la box.

    Bonne soirée

    Geoffrey B.
    Geoffrey B.

    Geoffrey B.

    Niveau
    1
    201 / 750
    points

    La panne vient d'arriver au bout d'un an et demi de parfait fonctionnement...

    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Je vous répète que ce n'est pas une panne.
    En débranchant la platine de 30/31/32 est ce que C14 disparait ?
    Si oui ca vient du visio, si non ca vient d'un autre équipement à contact sec.

    Si la distance le permet, vous pouvez associer le moniteur en mode radio sur la box.

    Vous ne dites pas les raccordements ? Probablement que l'un d'eux est en court circuit.

    Bonne soirée

    Geoffrey B.
    Geoffrey B.

    Geoffrey B.

    Niveau
    1
    201 / 750
    points

    oui pardon, lorsque je débranche le contact du visio en 30/31/32, le c14 disparaît.

    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Donc déjà on sait que c'est le visio en cause.
    Débranchez le moniteur de la platine de rue et rebranchez la sur 30/31/32.
    Si C14 réapparait c'est la platine sinon c'est le moniteur.

    Bonne soirée

    Geoffrey B.
    Geoffrey B.

    Geoffrey B.

    Niveau
    1
    201 / 750
    points

    lorsque je rebranche, le portail se met en marche et lorsqu'il s'arrête en position ouverte ou ferme, le c14 revient.

    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Donc j'opterais pour la platine en cout circuit sur No/Com.
    Faites ceci, débranchez les fils de No/Com platine et laissez les raccordés sur 30/31/32.
    Si pas de C14, c'est donc bien la platine en défaut.
    Tenez moi informé.

    Bonne soirée