Comment inverser le sens de fonctionnement des cellules ?

Bonjour,
j'ai ajouté des cellules de détection sur un portail EVOLVIA 5122529B. Celles ci détectent uniquement à l'ouverture du portail et provoquent la fermeture de celui ci, ce qui me parait idiot. Est il possible soit de bloquer n'importe quel mouvement à la détection, ou de ne les faire détecter qu'à la fermeture en provoquant la réouverture du portail ? Ou si pas possible comment les supprimer (j'ai essayé de les débrancher mais ça met le portail en stand by...) ?
Merci,

Olivier B.
Olivier B.

Olivier B.

Niveau
0
46 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Montrez des photos des cellules capots enlevés.

    Il est possible que ce soit les moteurs qui fonctionnent à l'envers !

    Revoyez le branchement de ceux-ci d'après la notice.

    Olivier B.
    Olivier B.

    Olivier B.

    Niveau
    0
    46 / 100
    points

    Bonjour
    c'était bien ça, merci pour la réponse rapide.