Chers utilisateurs,

Nous vous informons que nos serveurs sont relancés progressivement et qu'il est à nouveau possible de piloter vos équipements via l'application Somfy protect.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

connexion boitier Somfy 2400556 avec moteur Beninca

Bonjour,
j'ai un boitier Somfy 2400556 que je veux brancher sur un moteur de garage Beninca KEN3.
j'ai un souci de connexion pour le contact sec sur la carte du moteur du garage. Je l'ai connecté sur les ports OPEN et CLOSE, il y a bien un bip qui est émis mais rien ne se passe. Pourriez-vous me préciser la connexion à effectuer svp ?
Ci -joint le schéma et photos
Bonne journée.

Merci bien
Cordialement

  • Partager cette question

    Réponses

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Le contact sec est sur 12/17 (Com P.P) P.P = pas à pas.
    Le 24v est sur 8/9 sans polarité.

    Donc, 1/2 récepteur = 8/9 moteur
    3/4 récepteur = 12/17 moteur.

    Bonne journée à vous