Chers utilisateurs,

Les perturbations sur nos serveurs Somfy Thermostat sont désormais terminées.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

photos cellule?

Bonjour,les photos cellulesfonctionnent à l'envers est ce que je dois faire reset débrancher les photo cellule et les rebrancher après

Merci,d'avance pour vos réponses et bonne journée cordialement

jean-marc R.
jean-marc R.

jean-marc R.

Niveau
0
23 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Non, c'est le moteur qui est branché à l'envers !

    Inversez les fils sur M1 et M2 puis faites un auto apprentissage.

    Bonne soirée