Bonjour,
J'ai branché les cellules 2400939 sur le moteur SLIDY 600 SBCM, j'ai fait l'auto apprentissage après avoir fait un reset de la carte, j'ai le voyant piéton qui...
Vérifiez si en cours d'ouverture le portail stoppe par coupure faisceau.
Si oui, moteur branché à l'envers. Inversez les fils sur M1 et refaites un auto app.
Bonne journée
Bonjour,
Je viens d'installer un moteur de portail coulissant Slidymove 600XL. (avec Boîtier moteur version START (2MCC6))
J'ai 1 portillon piéton (manuel) + un portail...
Bonjour,
il y a donc quelques mois j'ai remplacé la carté éléctronique d'un freevia 600.
Avant, tout marchait plutôt bien, et notamment la fermeture automatique...
Bonjour,
Je viens de faire la programmation de la fermeture automatique.
Chaque étape s' est bien passé.
Le voyant 30s est bien allumé.
Le problème est que le portail ne se...
Bonjour,
J'ai une motorisation FREVIA 600 installée depuis plus de 6 ans, et d'un seul coup le moteur perds ses butées, exemple en ouverture: il peut s'arrêter 50cm ou 10cm...
Première chose, débranchez les cellules.
Si le défaut persiste il y a de fortes probabilité que le boitier soit défectueux.