Bonjour,
J'ai depuis 1 mois un Problème sur l'ouverture de mes deux portes de garage.
Apres de multiples recherches mon constructeur qui est passé voir me dit qu'il y a une perturbation du signal IO
car les telecomandes marche a 20 cm des moteurs et plus après.
Ce matin j'ai essayer de disjoncter le chauffe Eau et là tout refonctionne .
c'est un chauffe eau Io Thermor .
Je pense que c'est luis qui perturbe le signal mais dans les paramètres je ne peut pas désactiver le IO
y aurais t'il une solution ?
Merci pour votre aide précieuse.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
En effet, si les deux moteurs dysfonctionnent simultanément c'est qu'une source extérieure en est la cause.
Apparemment ce serait votre chauffe eau .
Avez vous une Tahoma ?
Vous ne pouvez pas intervenir sur le protocole IO ni sur la fréquence.
Il faudra contacter le support Thermor pour savoir si une RàZ est possible sur le chauffe eau.
Le IO étant protégé par une clef de sécu, votre chauffe eau doit être défectueux, car, en aucun cas un système IO peut en perturber un autre.
Tentez de faire une RàZ sur chaque moteur, mais attention il faudra les réaffecter à Tahoma.
Si pas de résultat, tentez l'antenne exter, une par moteur.
https://www.somfypro.fr/produits/9013953-antenne-exterieu...
Bonne journée à vous
Re Bonjour ,
Merci pour votre reponse . j'ai reussi a desactiver la conectivite du chauffe eau et la ca refonctionne
Ok, merci de votre retour.