Bonjour,
Mon thermostat fonctionnait très bien, mais depuis quelques semaines j’ai du shunter mon thermostat pour avoir du chauffage, je viens de tout réinstaller mais la chaudière ne déclenche pas, alors que j’ai rebranché à l’identique et que tout a très bien fonctionné pendant 2 ans.
Pouvez vous m’aiguiller svp.

Merci,

Maxime C.
Maxime C.

Maxime C.

Niveau
0
1 / 100
point
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour Maxime

    Pour savoir si le thermostat est en cause, vous réunissez les fils COM et NO qui arrive au Thermostat.

    Si la chaudière se met en marche c'est que le Thermostat est HS.

    Si elle ne réagit pas, vous avez un problème de paramétrage sur la chaudière.