Bonjour,
J'utilise le contact sec 24v pour alimenter un relais temporisé et ainsi allumer des lumières extérieures.
En revanche, j'ai reglé p15 en 3 pour un contact automatique en l'ouverture et en fermeture.
Mon problème est le suivant: j'ai des micros contact répètés plutôt qu'un contact unique.
Avez vous une solution?
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Le 24v 19/20 n'est pas un contact sec, où avez vous lu cela ?
C'est une alim AUX 24v destinée aux accessoires dont la totalité raccordée est <= 1.2a soit max 30w.
Un éclairage déporté ou de zone doit obligatoirement être raccordé sur 5/6 avec relais si vous utilisez des leds.
Tous autres raccordements suppriment de plein droit la garantie.
Bonne journée