Déverrouillage extérieur moteur Axovia 3s IO

Bonjour,

Pour accéder à ma maison, je dispose uniquement d'une allée qui est fermée par un portail battant (pas de portillon ou possibilité d'accès en dehors du portail).

Actuellement, j'ai un système CAME avec boitier à l'extérieur dans un de mes pilier pour être en mesure de déverrouiller mon moteur.

Je souhaite le changer pour un moteur Somfy Axovia 3s IO afin de le piloter à partir de ma Tahoma.

Existe t il un système de déverrouillage à l'extérieur manuel équivalent pour me permettre de rentrer chez moi en cas de panne du moteur ?

Merci pour votre aide.

Merci,

Alexandre
Alexandre

Alexandre

Niveau
0
99 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Je connais le système de déverrouillage Came, il est pas mal mais risque de grippage au terme de qqs années.

    Somfy, en plus de l'accus de secours pour surseoir à une coupure 230v, propose ce mécanisme qui s'adapte sur tous moteurs à bras https://boutique.somfy.fr/ouverture-manuelle-a-cle-pour-p...

    Bonne journée

    Alexandre
    Alexandre

    Alexandre

    Niveau
    0
    99 / 100
    points

    Merci beaucoup.

    Le système n'est pas super esthétique visiblement. Est ce que cette autre solution est possible ou faut il la version axovia multipro 3s io : https://www.somfypro.fr/produits/1841021-deverouillage-ex... ?

    Je suis ok avec vous, ce n'est pas très esthétique.
    Le clavier à clef Somfy fonctionne par contact sec sur les borniers 31/32 de la box, donc en cas de coupure 230v il ne sert à rien. Et ce, même avec accus de secours puisqu'il n'assure pas le contact sec.

    Je sais que Came fait ce même produit, c'est peut être celui que vous avez ?

    En résumé, si vous craignez la panne secteur l'accus de secours suffit, si c'est la panne mécanique (rare, voir jamais) il vous faudra le kit en lien plus haut.

    Bonne soirée