Question en attente de réponse
Bonjour
Le portail fonctionne correctement,mais il refuse de fonctionner après quelques heures d'inactivité,il faut couper l'alim et réapprendre la procédure, lorsqu'il est en panne,les bras exerce une force anormale sur les les vantaux ,les contrôles cellules, alimentation,cablage sont conforme
Cordialement
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Très forte probabilité de boitier HS.
Posez une photo avec vue nette sur les branchement et son étiquette.
Bonne journée
Merci pour la réponse
Depuis le post le voyant clignote 3 fois (pb cellules) le portail ne fonctionne plus
Je n'ai pas beaucoup de temps,occuper avec les petits enfants, mais dès que je peux j'envoie la photo
Encore merci
Débranchez les cellules de BUS, est-ce que ca fonctionne ?
J'ai essayé,j'ai aussi nettoyer et vérifier les cellules ,rien n'y fait
Bien cordialement
Merci Charly
Je crois que je vais choisir une autre marque,car changer de boîtier tous les 3 ou 4 ans relève d'un service de développement incompetent,mon voisin a un portail similaire équipé de motorisation Nice 15 ans zéro pb
Encore merci
Je comprends, mais dites vous bien que les anciens moteurs Somfy duraient plus de 25 ans.
Je suis d'accord,rien à dire sur les moteurs,mais quand on voit sur divers forum que l'électronique est à changer tous les 4 ans il t'a de quoi s'inquiéter,quand à mon portail, j' ai pu réparer 2 fois le boîtier,les 2 autres fois c'était le micro contrôleur HS et irréparable
Merci pour votre aide
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question