Question en attente de réponse
Bonjour,
j'ai un portail coulissant motorisé il s ouvre mais ne se ferme plus. Les piles des télécommandes sont neuves
le voyant sur le moteur clignote 3 fois
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Consultez votre notice ! 3 flash = défaut cellule, c'est donc normal que le portail refuse de se fermer.
Débranchez les cellules de BUS et supprimez le cas échéant la fermeture auto, est-ce que le portail se ferme ? Si oui, vérifiez la présence du 24v sur BUS et sur chaque cellule, si ok, alors changez les cellules.
Bonne journée
Bonjour,
Contrôlez la propreté interne des cellules et nettoyez si nécessaire, des fois que ... vous gagnerez de l'argent.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez