les contact de commande par boite à clef sont-il excusivement en contact sec ou bien polaisable avec alim 12 v?

Bonjour,
Commande d'ouverture par contact polarisé 12V alternatif depuis portier EXTEL 1510 (gache électrique)

Ce raccordement sur les bornes 30-31 ne risque-t'il pas d'endomager la carte control box 3 S IO. voir fichier de raccordement EXTEL joint

Un grand merci pour votre aide

910139-noticeportier extel 1510.pdf 910139-noticeportier extel 1510.pdf
alain M.
alain M.

alain M.

Niveau
0
1 / 100
point
  • Partager cette question

    Réponses

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Les bornes 30/31 ne doivent pas recevoir de tension.

    Elles doivent être refermées par un contact sec provenant d'une commande, à clé, relais, cde Visio sans tension, bouton poussoir ...

    Si vous voulez utiliser la cde gâche de votre Visio, vous devez intercaler un relais alimenté par la cde gâche du Visio et connecter 2 contacts NO du relais aux bornes 30/31.

    Extel propose certainement à la vente un relais approprié.

    .