Bonjour,
Commande d'ouverture par contact polarisé 12V alternatif depuis portier EXTEL 1510 (gache électrique)
Ce raccordement sur les bornes 30-31 ne risque-t'il pas d'endomager la carte control box 3 S IO. voir fichier de raccordement EXTEL joint
Un grand merci pour votre aide
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Les bornes 30/31 ne doivent pas recevoir de tension.
Elles doivent être refermées par un contact sec provenant d'une commande, à clé, relais, cde Visio sans tension, bouton poussoir ...
Si vous voulez utiliser la cde gâche de votre Visio, vous devez intercaler un relais alimenté par la cde gâche du Visio et connecter 2 contacts NO du relais aux bornes 30/31.
Extel propose certainement à la vente un relais approprié.
.