Défaut cellules Slidymoove 600

Bonjour,
Petit problème de cellule , je peux ouvrir le portail , mais le voyant clignote 3 fois , donc , défaut de cellule , hors , si j'occulte la cellule , donc , si je coupe le faisceau , je peux fermer le portail. Pour l'instant , je n'ai pas de quoi tester l'alimentation en 24 v , mais sachant que les cellules communiquent , pensez vous à un défaut d'alimentation ?

Merci,

jean luc B.
jean luc B.

jean luc B.

Niveau
0
13 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour Jean-Luc,

    Il semble que le problème soit lié à un souci d'alignement.

    Je vous invite à effectuer un test : rapprochez les cellules jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement alignées, voire collées l'une en face de l'autre. Ensuite, refaites le câblage en utilisant quatre nouveaux fils sur le bornier BUS du boîtier électronique de votre motorisation.

    Bonne journée,

    jean luc B.
    jean luc B.

    jean luc B.

    Niveau
    0
    13 / 100
    points

    Bonjour. merci Quentin pour votre réponse , mais j'ai une question: La diode de la cellule est bien allumée , si je passe la main devant , elle s'éteint , dans ce cas , je peux en conclure qu'elles sont bien alignées ? Je pense à un défaut d'alimentation au BUS du boitier , est-ce possible ? Cordialement.