Bonjour,
Petit problème de cellule , je peux ouvrir le portail , mais le voyant clignote 3 fois , donc , défaut de cellule , hors , si j'occulte la cellule , donc , si je coupe le faisceau , je peux fermer le portail. Pour l'instant , je n'ai pas de quoi tester l'alimentation en 24 v , mais sachant que les cellules communiquent , pensez vous à un défaut d'alimentation ?
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Jean-Luc,
Il semble que le problème soit lié à un souci d'alignement.
Je vous invite à effectuer un test : rapprochez les cellules jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement alignées, voire collées l'une en face de l'autre. Ensuite, refaites le câblage en utilisant quatre nouveaux fils sur le bornier BUS du boîtier électronique de votre motorisation.
Bonne journée,
Bonjour. merci Quentin pour votre réponse , mais j'ai une question: La diode de la cellule est bien allumée , si je passe la main devant , elle s'éteint , dans ce cas , je peux en conclure qu'elles sont bien alignées ? Je pense à un défaut d'alimentation au BUS du boitier , est-ce possible ? Cordialement.
Bonjour Jean-Luc,
En effet, si la LED rouge est allumée, cela indique que vos cellules sont correctement alignées.
Il est possible que le défaut provienne des cellules, qui transmettraient une trame incorrecte au boîtier, ou du boîtier BUS, qui ne parviendrait pas à interpréter correctement ce signal.
Avez-vous essayé d'effectuer une remise à zéro afin de supprimer ce défaut, qui pourrait être erroné ?
Bonne journée,