Transformateur 24V pour MT200/ELIXO 3S

Bonjour,
le primaire du transformateur 24V 125VA de mon MT200 (la Toulousaine) / ELIXO 3S est en court-circuit, suite à des coupures de courant du réseau (il n'a "que" 3 ans)!
Pourriez-vous svp m'indiquer la procédure pour le commander car je ne l'ai pas trouvé dans la liste des pièces détachées...

Merci,
cordialement
Pierre

Pierre
Pierre

Pierre

Niveau
0
22 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Vous êtes sûr qu'il est en court-circuit ?

    Et l'électronique est en état ?

    Pierre
    Pierre

    Pierre

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    Bonjour,
    oui environ 20 ohms mesuré sur le connecteur primaire du transfo, déconnecté de la carte électronique...
    J'ai pas testé la carte électronique, mais elle n'est pas en cause.
    Merci

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Hum !...

    Ne vous improvisez pas électricien, 20 Ohms au primaire est tout à fait normal ...

    Et au secondaire ?

    L'électronique n'est pas en cause, ça, c'est à voir aussi.

    L'afficheur fonctionne ?

    Qu'indique t-il ?

    Quelles autres mesures avez-vous faites ?

    Montrez des photos de l'appareil et son étiquette.

    Pierre
    Pierre

    Pierre

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    Bonjour,
    bon désolé de cet épilogue tardif...
    Le problème venait de ma ligne électrique (un problème de mise à la terre un peu vicelard). C'est vrai que dans la panique je suis parti sur un diagnostic un peu trop rapide (un coup de Google pour savoir que la résistance primaire du transfo, se situe entre 10 et 30 ohms!
    En tout cas merci de m'avoir évité l'achat inutile d'un nouveau transfo!
    Sinon ce transfo chauffe pas mal (du aux pertes fer); c'est un peu archaïque comme alimentation! A l'occasion je le changerais par un module à découpage.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Une température de 50/60 ° est normale.

    Essayez de resserrer les 4 vis aux coins s'il y en a.

    Rassurez-vous, un transfo est plus fiable qu'une alim à découpage .