Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Synapsia 1000 – Volets bloqués à mi-ouverture – 4 bips ?

Bonjour,

Je sollicite votre assistance concernant une motorisation SOMFY Synapsia 1000 équipant deux volets battants en bois.

**1. Problème initial**

L'équerre reliant le bras motorisé au battant droit (vu de l'extérieur) était desserrée : une seule des trois vis tenait encore.

J'ai consolidé les trous existants et refixé solidement l'équerre avec trois nouvelles vis, sans déplacer son emplacement d'origine ni forcer sur le mécanisme.

Avant cette réparation, les deux volets fonctionnaient parfaitement.

**2. Dysfonctionnement après réparation**

Depuis cette intervention, lors de la fermeture, le battant droit s'arrête brusquement à environ 2 à 3 cm de sa position fermée. Un signal sonore retentit et les deux battants repartent automatiquement en ouverture.

Aucune anomalie mécanique évidente n'est visible.

**3. Tentative de réapprentissage**

J'ai effectué les opérations suivantes :

  • Arrêt des battants en position partiellement ouverte avec la touche « my ».
  • Appui simultané sur montée et descente pendant 5 secondes : petit va-et-vient du battant droit accompagné d'un léger bip.
  • Nouvel appui simultané pendant environ 2 secondes : aucun mouvement, mais un signal sonore continu pendant quelques secondes.

Les battants sont alors restés immobilisés à mi-ouverture.

**4. Situation actuelle**

Après une coupure électrique de 30 secondes suivie d'une remise sous tension, un signal sonore d'environ 2 secondes a retenti, sans mouvement des volets.

Depuis, un appui sur la commande d'ouverture provoque **quatre bips distincts, mais aucun mouvement des battants**.

**5. Mes questions**

1. Que signifient ces quatre bips sur le Synapsia 1000 ?
2. Quelle procédure permet de retrouver le fonctionnement normal et de reprendre, si nécessaire, l'apprentissage des fins de course sans remise à zéro complète ?
3. La suppression du jeu de l'équerre peut-elle expliquer le déclenchement initial de la sécurité en fin de fermeture ?
4. Existe-t-il une procédure de débrayage permettant de refermer manuellement les volets en toute sécurité, puisqu'ils restent actuellement bloqués à mi-ouverture ?

Je joins des photographies de l'installation.

Je vous remercie par avance de votre assistance.

Cordialement.

Merci,

Patrick R.
Patrick R.

Patrick R.

Niveau
0
1 / 100
point
  • Partager cette question

    Réponses

    Non seulement il n'y a pas de photo mais de plus vous faites un roman rébarbatif aussi inutile que sujet à somnolence.

    Votre problème se décrit en 2 lignes !

    Suite à vos tripotages le volet à perdu ses mémoires.

    Pour remettre en service ce moteur faites point par point et minutieusement ces opérations:

    1) déposez le carter central et déclipsez le carter côté électronique en l'inclinant sans le déposer.
    2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.
    3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton "X" situé sur la carte jusqu'au second mouvement et bip.
    4) rebranchez la batterie et fermez les carters.
    5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu'au mouvement + bip.
    6) appui sur M jusqu'au mouvement pour contrôle sens rotation.
    7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.
    a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip
    b) rotation; appui My = mouvement + bip.
    8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.
    9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.
    10) lancez l'auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.
    11) validez l'auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.
    12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.

    Tout sera rentré dans l'ordre.

    Il n'y a pas de débrayage sur ce moteur, en cas de panne seul l'accus de secours permet la fin du cycle en cours.

    Bonne soirée à vous.

    Haut de page