Question en attente de réponse
Bonjour,
Je me permets de reposer la question concernant l'auto apprentissage du Slidy Moove 600 car je n'ai pas trouvé de réponse a ma problématique.
Je viens de mettre en service hier le moteur et l'auto apprentissage ne ce fait pas correctement. Le portail commence par s'ouvrir totalement jusqu'à la tous vas bien mais quand il va pour se fermer, il ne s'arrête pas ( comme si il voulais continuer). Le portail tremble et je suis obliger d'arrêter le processus. J'ai tous vérifié comme expliquer dans plusieurs sujets de discussion (alignement de la crémaillère, distance avec le pignon du moteur...) mais je ne vois pas d'où ça pourrait venir.
Je vous joint quelques photos si besoin.
Merci pour votre aide et pour vos retours d'expérience.
Bonne journée,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
En général ce type de problème est consécutif à un mauvais serrage de la crémaillère et à un mauvais écart avec le pignon.
Cela crée une incompréhension au moteur qui continue de faire tourner le pignon sur une crémaillère qui saute.
Posez une vidéo lorsque le portail arrive en FdC fermeture et avec vue sur le pignon et la crémaillère.
Bonne journée
Bonjour,
Tout d'abord, il faut loger plus profondément le pignon sous la crémaillère pour avoir une portée maximale sous la crémaillère et une usure plus régulière du pignon.
Ensuite pour commencer, débranchez la batterie.
Faites une RAZ totale du boîtier, le voyant rouge clignote par séquences de 2 fois.
Associez au moins une télécommande.
Relancez la mise en service avec paramétrage des courses en suivant les directives de la notice.
Vous reconnecterez la batterie quand tout ira bien.
@Charly,
J'ai pourtant vérifier l'écart sur toute la longueur et je ne vois aucun problème de ce côté là...
Je vais essayer de vous faire une vidéo en fermeture.
@Richy, toute les crémaillère prenne bien en profondeur sur le pignon je ne peux pas faire mieux. La batterie n'est justement pas branché (juste installé) et le moteur est neuf c'est une première mise en route ( le voyant rouge clignote bien 2 fois en attente d'apprentissage). Pour la commande je ne l'ai pas appairé car dans la notice c'est marquer qu'il faut d'abord faire l'auto apprentissage avant le reste...
Merci pour votre aide,
Faites quand même ce qui est dit.
""Le portail tremble et je suis obligé d'arrêter le processus. ""
J'ai raté cela, mais Charly l'a bien remarqué.
Donc quelque-chose est mal monté, mal serré, pignon trop peu engagé, trop de jeu (1à2mm) ou montage souple ...
Bonjour,
Voici les vidéos demandées en fermeture lors de l'auto apprentissage.
Merci pour vos retours,
Bonne journée
Non mais il faut être sérieux là !!!
La crémaillère sort carrément du pignon en FdC ?
Elle doit totalement coiffer le pignon avec en FdC une fixation solide pour éviter les sursauts;
Bonjour Charly,
Merci pour votre retour mais je suis pas un expert. Vous n'êtes pas obliger de vous étonnez comme ça...
Est-il possible de rajouter un bout de crémaillère au bout pour solutionner le problème ? Je ne peux pas déplacer davantage le moteur sur la droite.
Merci d'avance,
Je ne m'étonne pas ! C'est pire que ca....Je suis scandalisé par le manque total de respect des consignes de la notice.
Ce moteur n'est justement pas destiné aux experts, il est conçu pour le DIY, donc soit vous vous en sentez capable soit vous confiez votre projet à un pro.
Je lis dans votre question initiale ***J'ai tous vérifié***.
Ne me dites pas que la crémaillère qui sort du pignon a échappé à vos contrôles ?
Ceci étant dit; pour voir ce qu'il est possible de faire, posez des photos de la crémaillère complète de la position du portail en FdC ouvert et FdC fermé.
Charly,
Si nous n'avions pas respecter les consignes comme vous le dites, nous aurions même pas pu installer le moteur ni la crémaillère. Tous le monde n'a pas forcément ou l'envie de faire intervenir un pro des le départ.
Je pensais pas que le fait qu'il reste une dent sur le pignon en Fdc poserais problème.
Je vous transmets les photos demain.
Merci,
Bonne fin de journée,
Bonjour,
""Je pensais pas que le fait qu'il reste une dent sur le pignon en Fdc poserais problème.""
Dans beaucoup de choses, il ne faut pas penser, il faut appliquer ce qui est dit ou écrit.
Il n'y a pas de butée de fermeture !
Je les constater une fois installé qu'il restait qu'une dent en fermeture ! A aucun moment sur la notice il est précisé de mettre la crémaillère plus a gauche. J'ai 3m40 de crémaillère pour 3m50 de portail, je suis donc parti du principe de centrer la crémaillère de part et d'autre.
Le moteur reconnait ses FdC par le couple exercé en buté, donc, si le moteur peut encore tourner par une cause quelconque les FdC ne seront jamais définies.
A demain pour les photo.
Bonne soirée
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question