Question en attente de réponse
Bonjour, je voudrai avoir une idée de l intensité qui passe dans un inter filaire de commande raccordé à un recepteur 1822660c pour poser un inter à plus de 20 metres.
Merci
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
10A maxi
Bonne journée
Charly c est sur mais je pense que c'est beaucoup moins ;je parle bien de la commande qui se trouve en haut à droite du boitier pas de l alimentation des moteurs .
Si on parle bien du récepteur Izymo IO On/Off je vous confirme que c'est maxi 10A soit 2300w.
Je parle des commandes sur fils violet et orange en disant 50 ampères je suis sur que ca marchera mais les fils de sortie violet et orange ne faisant pas 1 milimetres carré il serait étonnant que Somfy y fasse passer plus de quelques ampères voir miliamppères comme le le soupconne avec une commande type triac.
50A ca marchera ????? Gardez l'extincteur à vos côtés lors du branchement !!!
Faudra arrêter un jour de poser des questions autant farfelus et merci de vous en tenir aux indications de vos notices.
Fin du sujet
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question