Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Portail battant : Lockyvia Essential ou SGS avec cote A de 26,5 cm et écoinçon de 40 cm ?

Bonjour,

Je souhaite motoriser moi-même mon portail battant et j'aimerais votre avis sur le kit adapté, car mes cotes sont proches des limites des kits grand public.

Le portail :

  • 2 battants de 146 cm chacun (de l'axe du gond à la butée centrale)
  • Hauteur des battants : 101 cm, garde au sol de 2,5 à 4,5 cm
  • PVC avec renforts aluminium, portail léger, il bouge librement à la main
  • Traverse intermédiaire renforcée entre 32,9 et 42,3 cm du sol
  • Ouverture vers l'intérieur à 90°, butée centrale au sol déjà en place
  • Passage de voitures, sol en dallage plat côté intérieur

Les piliers (maçonnerie) :

  • Cote A (axe du gond jusqu'à la face du pilier côté propriété) : 26,5 cm à gauche et 26,5 cm à droite
  • Écoinçon disponible sur la face côté propriété, à 40 cm du sol : 40 cm à gauche (mur de jardinière ensuite) et 52 cm à droite
  • Le pilier de droite contient une boîte aux lettres traversante en partie haute. La maçonnerie est pleine sous la trappe, donc à la hauteur de la traverse

L'environnement à l'ouverture :

  • De chaque côté, un muret de plate-bande part de l'angle du pilier vers la propriété, dans l'alignement du passage
  • Hauteur du muret : 24 cm à gauche et 28 cm à droite
  • Battant ouvert à 90°, il reste 10 cm entre le battant et le muret, des deux côtés
  • Les battants sont actuellement tenus ouverts par des arrêts à bascule fixés sur les murets, que je retirerai

Mes questions :
1. Le Lockyvia Essential est-il utilisable avec une cote A de 26,5 cm et un écoinçon de 40 cm à gauche, par exemple avec une cale sous le moteur ? Le moteur passera-t-il au-dessus des murets ?
2. Avec le SGS Essential (vérins), quel angle d'ouverture puis-je espérer avec ces cotes ?
3. Sinon, quel modèle de votre gamme recommandez-vous pour cette configuration ?

J'ai une box TaHoma et je souhaite piloter le portail depuis l'application.

Merci d'avance pour votre aide.

Alexandre

Al D.
Al D.

Al D.

Niveau
0
10 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Moteurs à vérins vous oubliez avec une cote A >20cm qui est déjà dans le rouge vif. De plus, un portail semi ajouré en PVC craint le vérin car il est vrillé et non pas tiré comme par un bras.

    Pour un moteur à bras la cote A est maxi 25cm.
    On va faire avec, Il faudra une cale de 1.5cm sous la patte de fixation au portail et respecter les cotes comme si A était = 25cm.
    Donc, B = 22cm (B étant axe gond/axe moteur), D = 33cm (D étant écoinçon mini axe moteur/obstacle), angle maxi d'ouverture = 90°.

    Le Lockyvia est un très bon choix, les bras offrent un mouvement circulaire identique à celui d'un humain, donc la structure du portail ne souffre pas. Ce moteur dispose de butées d'ouverture intégrées ce qui évite de trébucher sur celles au sol.
    Sa vitesse d'ouverture est ultra rapide (moins de 11s pour 90°.
    Compte tenu de la force de ce moteur il ne faudra pas hésiter à fixer les pattes aux battants par des boulons traversants sauf si elles peuvent être fixées par des vis à métaux M8 dans un renfort acier sérieux intégré à la traverse du battant.

    Voilà vous savez tout.

    Bonne soirée à vous.

    Al D.
    Al D.

    Al D.

    Niveau
    0
    10 / 100
    points

    Merci beaucoup Charly, c'est très clair. Deux précisions avant de commander :

    1. Côté gauche, l'écoinçon disponible n'est que de 42 cm entre l'axe du gond et le mur de la jardinière (mur plein sur toute la hauteur). Avec B = 22 cm, il ne reste que 20 cm entre l'axe du moteur et ce mur, au lieu des 33 cm de la cote D. Y a-t-il une solution pour ce côté, par exemple un réglage différent ou un autre modèle ?

    2. Le moteur passera-t-il au-dessus des murets de plate-bande (24 cm à gauche, 28 cm à droite), sachant que la traverse du battant se situe entre 33 et 42 cm du sol ?

    Merci encore.

    Alexandre